💧 Amélioration du module Eau - Mise à jour juin 2026

Rappel de la mise Ă  jour

Note de release associée (juin 2026) : 🚀 UrbanPrint – Note de release – 06/2026

  • Objectif : AmĂ©liorer la prĂ©cision des simulations de consommation et d’économies d’eau dans les bâtiments, en intĂ©grant des modèles diffĂ©renciĂ©s par typologie (rĂ©sidentiel, tertiaire, mixte) et en valorisant des leviers d’économie comme les appareils hydro Ă©conomes ou la rĂ©cupĂ©ration de pluie.

  • RĂ©sumĂ© de la modification (module Eau) :

    • Mise Ă  jour des profils de consommation d’eau par typologie (rĂ©sidentiel, tertiaire, mixte) ainsi que des donnĂ©es pluviomĂ©triques utilisĂ©es basĂ©es sur des donnĂ©es d’expertise interne (source : Direction EAU du CSTB).

    • Mise en Ĺ“uvre d’un calcul dynamique (pas de temps mensuel) de la pluie pour une meilleure prĂ©cision du modèle de rĂ©cupĂ©ration et stockage des eaux pluviales, en fonction de la surface de toiture, du type de toit, du climat local et du taux de rĂ©cupĂ©ration.

    • Affinage du module de calcul afin de prendre en compte les postes de consommation d’eau pouvant utiliser potentiellement de l’eau de pluie rĂ©cupĂ©rĂ©e.

    • Nouveau choix de paramĂ©trage de la donnĂ©e climatique pour la donnĂ©e pluviale (zone climatique RE2020 ou dĂ©partement) Ă  l’échelle quartier.

    • Correction des valeurs extrĂŞmes des taux de pertes du rĂ©seau d’eau.

  • Impact visible sur les quantitĂ©s d’eau :

    • Les volumes d’eau demandĂ©s sur le rĂ©seau varient entre +50% et -2.66% en cohĂ©rence avec la mise jour des consommations sur l’échantillon de projets testĂ©s.

    • Grâce Ă  la prise en compte d’un calcul intĂ©grant plus de paramètres et une donnĂ©e pluviomĂ©trique plus rĂ©cente, les volumes d’eau pluviales rĂ©cupĂ©rĂ©es ont surtout diminuĂ© jusqu’à -50% dĂ» au changement de calcul du volume rĂ©cupĂ©rable.

  • Impact visible sur les rĂ©sultats carbone :

    • La variation des volumes d’eau consommĂ©s, rĂ©cupĂ©rĂ©s, et rejetĂ©s induit une variation sur l’impact total du contributeur Eau comprise entre -22.09% (pour les cas oĂą l’on rĂ©cupère moins d’eaux pluviales) et +52.63% pour les cas oĂą il y a de l’enseignement, sur l’ensemble des projets testĂ©s.
  • Sources (transparence) : donnĂ©es expertise du dĂ©partement EAU du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

  • Limites connues et perspectives : le module Eau pourra Ă  l’avenir ĂŞtre complĂ©tĂ© par de nouveaux leviers ou bien des modèles complĂ©mentaires comme l’infiltration de l’eau pluviale Ă  l’échelle Quartier

  • Note mĂ©thode QEC : Cette mise Ă  jour, en avance de phase par rapport Ă  la mĂ©thode QEC, a Ă©tĂ© soumise au comitĂ© QEC en mars 2026 et devrait ĂŞtre mise Ă  jour dans la mĂ©thode en ligne courant septembre 2026. Nous avons choisi d’aller plus loin que la mĂ©thode QEC temporairement, sur suggestion de la Direction EAU du CSTB.


Contexte

Avant cette mise à jour, le module Eau dans UrbanPrint utilisait une consommation annuelle d’eau fixe par usager datant de la création de la méthode QEC (2022) et une prise en compte simplifiée des systèmes de récupération d’eau pluviale (sans prise en compte des postes de consommation pouvant utiliser cette eau et de paramètre d’efficacité de récupération selon le type de toit notamment). Cette approche conduisait à des surestimations des capacités de stockage et des utilisations de l’eau pluviale pour des usages non autorisés.


Description détaillée de la nouvelle méthode

UrbanPrint intègre désormais un module plus complet basé sur :

  • De nouvelles donnĂ©es de consommations d’eau par type d’usager (habitant, travailleur, usager enseignement), allant dans le dĂ©tail de chaque poste de consommation d’eau (WC, lavabo, douche, Ă©vier, etc.) (cf tableau de la section suivante).

  • Un calcul d’estimation de la quantitĂ© d’eau pluviale rĂ©cupĂ©rable basĂ© sur :

    • La surface de toiture (en m²) ;

    • Le climat local (pluviomĂ©trie mensualisĂ©e) ;

    • Un coefficient de ruissellement selon le type de toit ;

    • Un coefficient de rendement du système de rĂ©cupĂ©ration d’eau pluviale ;

    • La capacitĂ© de rĂ©cupĂ©ration de la toiture disponible (dĂ©finie par l’utilisateur ou par dĂ©faut).

  • Un algorithme de couverture du besoin : l’eau pluviale est attribuĂ©e seulement aux usages non potables autorisĂ©s (notamment WC ou lavage des espaces communs pour les usages bâtimentaires, et irrigation pour les usages en espaces extĂ©rieurs).

  • La possibilitĂ© de choisir la granulomĂ©trie de la donnĂ©e pluviomĂ©trique : par zone climatique pour une donnĂ©e Ă  l’échelle rĂ©glementaire ou par dĂ©partement pour une donnĂ©e plus fine. La rĂ©fĂ©rence s’alignera avec le choix fait par le modĂ©lisateur afin de ne pas crĂ©er de biais par des choix de donnĂ©es diffĂ©rentes. [Nouveau paramĂ©trage]


Précision concernant les équipements de chaque typologie

Le tableau ci-dessous précise les équipements qui composent chaque typologie. C’est ainsi que sont ensuite dimensionnés les besoins en eau de chaque type d’usager.

Typologie m3/pers./an Equipements
Habitant 46.9 Toilettes : Système simple flux 6L, Lavabo : 10L/min, Évier : 14L/min, Douche : 15L/min
Employé 8.11 Toilettes : Simple flux 6L, Robinet : 10L/min
Usager de l’enseignement 4.06 Toilettes : Simple flux 6L, Robinet : 10L/min

Impacts utilisateurs : changements concrets dans les résultats

Les impacts ACV évoluent grâce aux nouvelles méthodes de calcul et aux données actualisées sur l’ensemble du module Eau.

  • Impact visible sur les quantitĂ©s d’eau

    • Les volumes d’eau demandĂ©s sur le rĂ©seau varient entre +50% et -2.66% en cohĂ©rence avec la mise jour des consommations sur l’échantillon de projets testĂ©s.

    • Grâce Ă  la prise en compte d’un calcul intĂ©grant plus de paramètres et une donnĂ©e pluviomĂ©trique plus rĂ©cente, les volumes d’eau pluviales rĂ©cupĂ©rĂ©es ont surtout diminuĂ© jusqu’à -50% dĂ» au changement de calcul du volume rĂ©cupĂ©rable.

  • Impact visible sur les rĂ©sultats carbone

    • La variation des volumes d’eau consommĂ©es, rĂ©cupĂ©rĂ©es, et rejetĂ©es induit une variation sur l’impact carbone total du contributeur Eau comprise entre -22.09% (pour les cas oĂą l’on rĂ©cupère moins d’eaux pluviales) et +52.63% pour les cas oĂą il y a de l’enseignement, sur l’ensemble des projets testĂ©s.

Les utilisateurs ont également un nouveau choix de paramétrage de la donnée climatique pour la donnée pluviale (zone climatique RE2020 ou département) à l’échelle quartier.

Perspectives de développements

  • IntĂ©gration de la rĂ©cupĂ©ration des eaux grises (douches, lave-linge).

  • ModĂ©lisation de la gestion des eaux superficielles et de l’infiltration au sol.

  • AmĂ©lioration de la donnĂ©e de besoins en arrosage des diffĂ©rents vĂ©gĂ©taux qui composent les espaces extĂ©rieurs, ainsi que les besoins en irrigation de toitures vĂ©gĂ©talisĂ©es, par zone climatique mais aussi par saison.

  • Mise Ă  jour de la donnĂ©e environnementale utilisĂ©e pour la cuve de rĂ©cupĂ©ration d’eau de pluie.