🅿️ Calculs ACV spécifiques pour les parkings en superstructure (ou parkings silo) - Mise à jour juin 2026

Rappel de la mise Ă  jour

Note de release associée (juin 2026) : 🚀 UrbanPrint – Note de release – 06/2026

  • Objectif : des rĂ©sultats ACV plus reprĂ©sentatifs des parkings en superstructure (mise Ă  jour des impacts du neuf et meilleure rĂ©partition des impacts par poste).

  • RĂ©sumĂ© de la modification

    • Pour les parkings en superstructure rĂ©novĂ©s, dĂ©molis, et conservĂ©s, les impacts sont dĂ©sormais calculĂ©s avec des hypothèses spĂ©cifiques Ă  ce type d’ouvrage, et mieux rĂ©partis dans les diffĂ©rents postes.

    • Pour les parking en superstructure neufs, mise Ă  jour de la fiche d’impact du bĂ©ton armĂ© utilisĂ©e pour le lot 2 (structure) et ajout de l’impact du lot 12 (ascenseurs).

  • Impacts visibles dans les rĂ©sultats

    • Une rĂ©partition plus cohĂ©rente des impacts.

    • Des ordres de grandeurs conservĂ©s Ă  l’échelle des projets

      • Les modifications ont Ă©tĂ© testĂ©es sur 30 projets de l’observatoire QEC. Les rĂ©sultats notables sont les suivants :

        • Entre 0 et 0.43% d’impact en plus sur l’ICQ AmĂ©nagement

        • Entre 0 et 1.5% d’impact en plus sur le contributeur PCE d’un quartier

    • Des impacts beaucoup plus faibles pour les parkings existants conservĂ©s en l’état.

  • Sources (transparence) : les calculs reposent sur des valeurs forfaitaires de la mĂ©thode QEC (cf Excel de la mĂ©thode), sur des donnĂ©es INIES, et des hypothèses de l’équipe mĂ©tier.

  • Limites connues : Les impacts ACV spĂ©cifiques aux parkings en superstructure sont encore peu connus, et les calculs reposent sur de nombreuses hypothèses et valeurs forfaitaires qu’il faudra amĂ©liorer Ă  l’avenir.

  • Note mĂ©thode QEC : Cette mise Ă  jour, en avance de phase par rapport Ă  la mĂ©thode QEC, a Ă©tĂ© soumise au comitĂ© QEC en mars 2026 et devrait ĂŞtre mise Ă  jour dans la mĂ©thode en ligne courant septembre 2026. Nous avons choisi d’aller plus loin que la mĂ©thode QEC temporairement, sur motivation de retours utilisateurs sur l’incohĂ©rence de rĂ©partition des impacts pour les parkings en superstructure.


Contexte

Auparavant dans UrbanPrint, les calculs d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) pour les parkings silo rénovés, démolis ou conservés utilisaient les impacts standards des bâtiments tertiaires (bureaux). Cette approche menait à des incohérences importantes, car les parkings ont des caractéristiques très différentes des bureaux :

  • Pas de menuiseries intĂ©rieures ;

  • Pas de revĂŞtements de sols/murs sophistiquĂ©s ;

  • Pas de plomberie sanitaire ;

  • Équipements techniques minimalistes.

Les impacts environnementaux étaient donc mal répartis entre les lots, voire incohérents.

De plus, aucun impact pour le lot 12 ascenseurs n’était considéré pour les parkings silos neufs.


Description détaillée de la nouvelle méthode

UrbanPrint intègre désormais des calculs ACV spécifiques aux parkings en superstructure rénovés, démolis, conservés, pour mieux représenter leurs impacts environnementaux, à l’image de ce qui existait déjà pour les parkings neufs. Les impacts environnementaux des parkings neufs ont aussi été mis à jour.

Ci-dessous sont résumées les spécificités de calcul pour chaque type de parking en superstructure après cette mise à jour.

Pour les parkings en superstructure neufs

Le calcul d’impact se répartit dans les postes suivants :

  • [ModifiĂ©] dans le lot 2, avec le calcul d’impact de la structure. Le calcul prend en compte :

    • Les quantitĂ©s de bĂ©ton armĂ© par m² SU de parking donnĂ©es par la mĂ©thode QEC (cf Excel de la MĂ©thode QEC). Ces quantitĂ©s sont tirĂ©es de la figure 2 de l’article de Zeitz et al. 2019, c’est Ă  dire 839.36+15 kg/m²SU.

    • Une hypothèse de densitĂ© massique de 2400 kg/m3 pour le bĂ©ton armĂ© (Hypothèse en accord avec la norme bĂ©ton EuropĂ©enne NF EN 206 + A2 / NF EN 206/CN qui donne des valeurs typiques entre 2000 et 2600 kg/m3 pour un bĂ©ton standard dans la construction).

    • La fiche INIES n°47600, qui donne des impacts ACV pour le bĂ©ton armĂ©.

  • [InchangĂ©] dans le lot 10, avec le calcul de l’impact de l’éclairage et des câbles. On fait l’hypothèse que la quantitĂ© de produits utilisĂ©s dans les parkings en superstructure reprĂ©sente 50 % de celle des bureaux. On divise ainsi la donnĂ©e d’impact du lot 10 pour le tertiaire (ID INIES 27579) par 2 (hypothèses issues de la mĂ©thode QEC v1.1 de 2022, cf “QuantitĂ© de lot forfaitaire - RĂ©seaux d’énergie (courant fort) par m² SU de parking silo” et “DonnĂ©e environnementale forfaitaire - LOT 10 courant fort”).

  • [AjoutĂ©] dans le lot 12, ajout de l’impact des ascenseurs (impacts issus du lot 12 pour les bureaux).

Tous les autres lots (menuiseries, revêtements, plomberie, etc.) restent à zéro car ils ne sont pas pertinents pour cet usage.

Pour les parkings en superstructure rénovés

Le calcul d’impact prend en compte :

  • [ModifiĂ©] Pour le lot 10 (Ă©lectricitĂ©), 20% de l’impact du lot 10 d’un parking en superstructure neuf

  • [InchangĂ©] Pour le lot 12 (ascenseurs),100% de l’impact du lot 12 du parking en superstructure neuf (valeurs forfaitaires du tableau 4 de la mĂ©thode QEC v1.1 de 2022).

Pour les parkings en superstructure déconstruits

Le calcul d’impact prend en compte :

  • [ModifiĂ©] Pour les lots 2 (structure), 10 (Ă©lectricitĂ©), 12 (ascenseurs) et 13 (Ă©quipements de production d’électricitĂ©), prise en compte des modules C (fin de vie) et D (avantage et charges au-delĂ  de la frontière du système) de l’impact ACV des lots correspondants des parkings en superstructure neufs.

Pour les parkings en superstructure conservés

Le calcul d’impact prend en compte :

  • [ModifiĂ©] pour le lot 10 (Ă©lectricitĂ©), 10% de l’impact du lot 10 d’un parking en superstructure neuf. Pour le lot 12 (ascenseur), 20% de l’impact du lot 12 des parkings silo neufs. Il s’agit d’hypothèses.

Impacts utilisateurs : changements concrets dans les résultats

  • Ordres de grandeur absolus (pour interprĂ©ter les Ă©carts) :

    • En termes de carbone (statique), un m2 de parking en superstructure

      • neuf : a donc environ 200 kgCO2eq/m² sur 50 ans.

      • rĂ©novĂ© : a donc environ 70kgCO2eq/m² sur 50 ans.

      • dĂ©moli: a donc environ 10 kgCO2eq/m² sur 50 ans.

      • conservĂ©: a donc environ 13.5 kgCO2eq/m² sur 50 ans.

  • Ordres de grandeur d’impact sur les rĂ©sultats:

    • Les modifications ont Ă©tĂ© testĂ©es sur 30 projets de l’observatoire QEC. Les rĂ©sultats notables sont les suivants :

      • Entre 0 et 0.43% d’impact en plus sur l’ICQ AmĂ©nagement

      • Entre 0 et 1.5% d’impact en plus sur le contributeur PCE d’un quartier

  • Une rĂ©partition par lots plus cohĂ©rente pour les parkings silo rĂ©novĂ©s, dĂ©molis, conservĂ©s (Concrètement : des lots auparavant “alimentĂ©s” par analogie avec un bureau (menuiseries, revĂŞtements, plomberie, etc.) deviennent nuls pour ces types de parking).

Perspectives de développement

  • Appliquer des impacts plus conditionnels (ex: conditionner les impacts du lot 12 en fonction de prĂ©sence ou non d’ascenseurs).

  • Augmenter la connaissance sur l’impact des parking silos afin d’affiner les rĂ©sultats ACV.

Ces éléments feront l’objet de développements futurs pour améliorer encore la précision des calculs.